Při importu HMI tagů spadl celý TIA Portal. Neuložený import bloku a tabulky sledování byl pryč a projekt byl dvě minuty zamčený. Tohle se nesmí opakovat.
← सभी थ्रेड
David · PLC Sidecar के लेखक
PLC Sidecar टीम
PLC Sidecar टीम
डेवलपमेंट डायरी
TIA Portal spadl při importu HMI tagů
Příčina: jeden tag měl datový typ zapsaný ve tvaru, který TIA nečeká (délka řetězce přímo v názvu typu). TIA vrátil chybu a hned nato proces zmizel.
Oprava:
- Aplikace kontroluje HMI tagy před importem a takový zápis odmítne.
- Před každým importem do HMI uloží projekt, takže pád už nic nesmaže.
- Hlídá, jestli TIA běží: místo tichého „žádný projekt“ hlásí „TIA spadla“ a po restartu se k projektu sama znovu připojí.
Ze stejné série: v SCL nejdou jako názvy proměnných použít rezervovaná slova (třeba Version). TIA to ohlásí až při importu, takže se ztratí celé kolo. Aplikace je teď hlídá předem.