Nahrál jsem změny do TIA, ale projekt se neuložil. Musím na to myslet ručně — to nechci.
← Alle Themen
David · Autor von PLC Sidecar
PLC Sidecar Team
PLC Sidecar Team
Entwicklungstagebuch
„Po změně neproběhlo uložení“
Příčina: když při nahrání selhal překlad jednoho bloku, aplikace celé uložení přeskočila. Samostatný překlad a překlad HMI neukládaly vůbec.
Co se změnilo:
- Nahrání uloží projekt vždy, když prošel aspoň jeden import.
- O výsledku nerozhoduje překlad jednoho bloku, ale překlad celého PLC na konci.
- Překlad PLC i HMI z aplikace teď projekt taky uloží.
Související chyba ze stejného dne: po nahrání jednoho FB hlásil TIA kolem stovky chyb. Blok byl v pořádku — jen ještě nebyl přeložený závislý instanční blok. Proto aplikace po každém nahrání překládá celé PLC, ne jen změněné bloky. Na zákaznickém stroji pak překlad prošel s 0 chybami.